消防排煙管在我們生活重點擔當的是一個重要角色,它在一定程度上保護著我們的安全。A级无遮挡超级高清-在线观看江消防排煙管在使用時我們也經常會碰到各種問題。常見的跳閘情況是什麽原因導致的呢?
1、除塵器管道比擬短,將閥門關死(實踐為蝶閥,是關不死的),但所發生的零碎阻力缺乏招致離心風機電機跳閘;
2、由於管道過長,未關閥門,但阻力還是高於風機所能接受的阻力,所以跳閘;
3、電器的緣由惹起風機跳閘;
4、機器的緣由惹起風機跳閘;
5、沒有完全翻開風機風閘會惹起跳閘;
6、消防排煙風機出口的風管截麵太大,形成風機所需軸功率過高,電機負荷超載,電流超越額外值;
7、除塵器及管道阻力小緣由。
消防排煙風機應當保送介質溫度在280℃時能延續任務30min,並在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能延續正常運轉。排煙零碎的(de)風機宜獨自設置。消防排煙風機的地位宜處於排煙區的同層或下層。在闡明書中給定的(de)工況點下的比A聲級噪聲限值應契合JB/T8690-1998的規則。消防排煙風機的風量應按所需求的風量值添加不小於10%~20%的富裕量。
當A级无遮挡超级高清-在线观看江消防排煙管出現跳閘情況大家可以參考是不是以上A级无遮挡超级高清-在线观看容去尋找解決辦法。A级无遮挡超级高清-在线观看江鑫風通風設備有限公司是一家專業生產加工與銷售消防排煙管的廠家。熱忱歡迎各界朋友蒞臨我公司指導工作,洽談合作!